主变中性点地刀问题
baiye2183
baiye2183 Lv.2
2008年05月16日 17:55:05
来自于继电保护
只看楼主

110KV主变已经由运行转为检修,这时中性点地刀应该合上还是拉开?为什么?

110KV主变已经由运行转为检修,这时中性点地刀应该合上还是拉开?为什么?
免费打赏
dqxing
2008年05月19日 18:50:02
2楼
应该拉开,因为《安规》中说:任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。
再说,你不拉开它有什么用呢?
回复
suiyuanlili
2008年05月19日 20:50:25
3楼
当然,按规程要求应该拉开,但是如果你确认该设备在检修状态,并且上一级安措已经做好,我 认为中性点地刀无所谓分合,不能完全规定他的状态,至少当地刀有故障时你必须进行分合试验.
回复
sx717
2008年06月04日 08:01:36
4楼
中性点地刀应该合上还是拉开由供电局定,不能随便拉开
回复
dqxing
2008年06月05日 23:12:36
5楼
是供电局里面调度定的!但是拉开地刀之前是要把另外一台主变的地刀合上的,这样才能保证电网有一个接地点
回复
zhangcheng888
2008年06月16日 01:57:52
6楼
以下是引用dqxing在2008-05-19 18:50:02.0发表的内容:
应该拉开,因为《安规》中说:任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。




这是规定,没什么可研究的。
回复
qq_1477229343253
2016年11月22日 21:02:34
7楼
路过学习一下
回复
lihenghui123456
2017年08月01日 09:00:58
8楼
路过进来学习一下
回复
zsphn6666
2017年08月01日 09:33:48
9楼
听调度命令。
回复
lfqiang336
2017年08月01日 23:07:37
10楼
听调度的没错,
回复
jb000923
2017年08月21日 22:18:21
11楼

路过进来学习一下