110KV主变已经由运行转为检修,这时中性点地刀应该合上还是拉开?为什么?
110KV主变已经由运行转为检修,这时中性点地刀应该合上还是拉开?为什么?
2楼
应该拉开,因为《安规》中说:任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。
再说,你不拉开它有什么用呢?
回复
3楼
当然,按规程要求应该拉开,但是如果你确认该设备在检修状态,并且上一级安措已经做好,我 认为中性点地刀无所谓分合,不能完全规定他的状态,至少当地刀有故障时你必须进行分合试验.
回复
4楼
中性点地刀应该合上还是拉开由供电局定,不能随便拉开
回复
5楼
是供电局里面调度定的!但是拉开地刀之前是要把另外一台主变的地刀合上的,这样才能保证电网有一个接地点
回复
6楼
以下是引用dqxing在2008-05-19 18:50:02.0发表的内容:
应该拉开,因为《安规》中说:任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。
这是规定,没什么可研究的。
回复
7楼
路过学习一下
回复
8楼
路过进来学习一下
回复
9楼
听调度命令。
回复
10楼
听调度的没错,
回复
11楼
路过进来学习一下
回复