断路器上下级选定了,该如何选择电缆
herolzx
herolzx Lv.2
2008年05月15日 19:27:33
来自于断路器
只看楼主

请教大家一个问题:机房内有1架总交流配电屏(630A)及7架分交流配电屏(屏内总输入断路器为100A/3P),每架分交流配电屏的输入电源均单独从总交流配电屏内1个160A断路器引接,不知道这段交流电缆的截面积是按照160A来选择还是按照100A来选择?

请教大家一个问题:
机房内有1架总交流配电屏(630A)及7架分交流配电屏(屏内总输入断路器为100A/3P),每架分交流配电屏的输入电源均单独从总交流配电屏内1个160A断路器引接,不知道这段交流电缆的截面积是按照160A来选择还是按照100A来选择?
免费打赏
harly521
2008年05月16日 09:06:54
2楼
应该按160A的选,因为160A 的断路器是保护总交流配电屏到分交流配电屏这段电缆的.如果你按100A选.那么短路后电缆烧段,160A的断路器也不会断开.
回复
herolzx
2008年05月16日 09:33:42
3楼
嗯,“160A 的断路器是保护总交流配电屏到分交流配电屏这段电缆的”
但是还有一些疑问,向大家请教:
160A与100A都是同一回路上的,负载是加载在分交流配电屏内,这样如果分交流配电屏过载(如120A),则100A断路器会断开,切断分屏内的负载电源,160A断路器则不会断开,应该也算是起到保护这段电缆的作用吧。
如果是线路短路的话,短路电流非常大,160A断路器也会断开吧。
这样分析,按照100A来选择电缆,是不是就是正确的呢?(配电规范有没有这方面相关的规定啊)
回复
qian68747
2008年05月21日 15:02:41
4楼
导线的载流量大于开关的额定电流,如果开关有大小,那以大的选
回复
qian68747
2008年05月21日 15:04:29
5楼
导线的载流量大于开关的额定电流,如果开关有大小,那以大的选
回复
chenchenzuo@co163
2008年05月21日 16:28:19
6楼
我顺便问一下,假设 一断配电 下级断路器额定电流350A 上级断路器400A
电缆从低压配电柜引出至用电处,配电柜用400,用电处350,
该电缆选择载流量应该大于400还是350
回复
zithot
2008年05月23日 15:00:14
7楼
晕怎么和绕口令一样的就是看不明白?
回复
lixinwei
2008年05月23日 23:11:15
8楼
大于400A,开关保护导线,开关跳了,保证导线不烧
回复
wesley_hou
2008年05月24日 00:00:06
9楼
同一线路上按较大空开来配线
回复
我是农场主
2014年09月11日 14:49:15
10楼
chenchenzuo@co1 发表于 2008-5-21 16:28 我顺便问一下,假设 一断配电 下级断路器额定电流350A 上级断路器400A 电缆从低压配电柜引出至用电处,配 …大于400.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
电气小菜
2014年09月12日 10:33:15
11楼
学习了,支持
回复

相关推荐

APP内打开