请大家分析一下热继电器动作原因
yjybd
yjybd Lv.2
2008年05月14日 22:53:58
只看楼主

我公司有一台风机,额定电流为42A,实际工作电流(电流表指示,钳表所测)为24A,过热继电器的整定值为37A(过热继电器的整定范围为37-50)。但是在工作过程中出现过一次过热继电器脱扣保护动作。请大家帮忙分析一下故障的原因?

我公司有一台风机,额定电流为42A,实际工作电流(电流表指示,钳表所测)为24A,过热继电器的整定值为37A(过热继电器的整定范围为37-50)。但是在工作过程中出现过一次过热继电器脱扣保护动作。请大家帮忙分析一下故障的原因?
免费打赏
qian68747
2008年05月15日 08:33:02
2楼
风机电流你测的是每相24A吗??
如果是那可能热继电器误动.不是就再测每相,看是否有电流大的.
另外是启动是动还是正常运行时动作?启动时动那风机的启动时间和电流大,要再调大热继电器的整定电流.
回复
lingxuct
2008年05月15日 12:30:25
3楼

1、热继电器是保护电机的,电机额定电流有42A,整定值不应是37A,应该是额定值的0.95---1.05倍;
2、热继电器是37---50,不应卡边使用;
3、热继电器是怎么整定的,不会是电工直接用手拨在37A刻度上吧?整定应该由试验电工用加电流试动作时间的方法。
回复
yjybd
2008年05月19日 22:39:29
4楼
第三条容易实现
回复
yjybd
2008年05月22日 16:17:19
5楼
通过本论坛及三维论坛上朋友们的解答,我明白了以下两点:
1、热继电器的整定值应该按电机的额定值整定,而且不易“靠边使用”;
2,热继电器的连接线必须要接劳,好像当时我们的维修人员拧了拧所有的螺丝,整定值设定为45a了,到目前为止,还没有再次出现过热保护保护动作
有不当之处,还请各位高手指出。
回复
lingxuct
2008年05月22日 22:17:39
6楼
“没有再次出现过热保护保护动作 ”并不一定是好事,我们一定要知道热继电器在多少电流情况下一定会动作,这就是整定方法一定要科学(调试电工做),只用手把刻度拨到到数字的位置是不科学的。
回复
qdguan
2008年05月23日 10:11:41
7楼

经验之谈!
回复
zhaoyijun
2008年05月23日 10:29:28
8楼
可能是误动
看看触电等会不会有些小的接触或者机械问题
不放心就人为的制造较大电流再试一下看
回复