关于R410A制冷剂的问题
czwbs
czwbs Lv.2
2008年05月14日 17:02:01
来自于制冷技术
只看楼主

现在好多空调都是使用R410A的制冷剂,我想问一下使用该制冷剂的空调安装、维修时有什么要注意的吗?与R22的空调有什么区别?

现在好多空调都是使用R410A的制冷剂,我想问一下使用该制冷剂的空调安装、维修时有什么要注意的吗?与R22的空调有什么区别?
免费打赏
zxpyzylinshi
2008年05月15日 17:39:15
2楼
R-410A是一种由HFC-32和HFC-125组成的非共沸混合物,温度滑差小 (小于0.5℃ ),且容积制冷量大 (1.5 cfm/ton),工作压力比R-22高(为3MPA)。它不能随便置换原有R-22系统而必须进行全新设计。
在小系统中替代R-22而设计新产品时R-410A引起了人们的广泛兴趣。压缩机供应商已开始提供R410A的小压缩机(0.5~ 5冷吨),这种压缩机已开始用于家用市场(开利推出了称为Pureon的R410A家用系统)。如果开发出大压缩机的话, R-410A 将扩展到商用产品。因为R-410A的工作压力高,所有二级部件(阀、视镜、过滤干燥器等)都需要重新设计,这将减缓R-410A 进入商用市场的步伐。
R-410A的一个问题是临界点低。如风冷设备用于高温环境时,性能将下降很多。R-410A用于水冷机组一般不会受影响,因为其冷凝温度低。
回复
liuyingjie168
2008年05月19日 21:59:08
3楼
支持楼上
回复
czwbs
2008年05月22日 14:34:20
4楼
受教了。
回复
aw100
2008年05月22日 17:05:28
5楼
特别注意:
工作压力不同。
排气最好用真空泵。
加液要在液侧。
工具接口也不同。还有不少细节。
千万不要用R22的方法来看待R410系统。要找操作手册学习。