沈阳用风冷热泵可行吗?
lolokokopopo
2008年05月14日 10:37:48
来自于中央空调
只看楼主

沈阳冬天温度较低,用风冷热泵在冬天可行吗?

沈阳冬天温度较低,用风冷热泵在冬天可行吗?
免费打赏
youhun009
2008年05月14日 10:58:32
2楼
可以 但是效率很低
回复
lolokokopopo
2008年05月14日 14:52:00
3楼
没有锅炉房,也没有市政热水。
用VRV怎么样,冬季能加湿吗?
回复
yanlufeng
2008年05月14日 15:01:10
4楼
以下是引用fenglian1973在2008-05-14 12:50:16.0发表的内容:
大金新开发的机型可用于严寒地区
不过,感觉没必要,冬天用热泵
不是舍易取难吗?

赞成3楼的说法!
回复
lolokokopopo
2008年05月15日 10:27:28
5楼
加辅助电加热怎么样?
回复
lolokokopopo
2008年05月15日 17:34:06
6楼
感谢楼上的兄弟!~
其实不是我要这样,甲方非要上空气源热泵。
规范也说了,室外计算温度低于-10摄氏度的话不宜采用这种设计方式。
沈阳比这个低了10度。
冬天出现问题的话,设计不能担责任。
回复
ylttzkx
2008年05月16日 01:22:04
7楼
恐怕不行吧,单级压缩的压缩比太大,压缩机吃不消,当然,如用二级,三级压缩应该可以,不过,效率会太差,不合算.
回复
yanlufeng
2008年05月16日 13:42:39
8楼
楼主;沈阳在大力推广水源热泵,你应该清楚啊.为什么不上水源热泵呢?

如果项目小,或条件不行,不能上水源热泵,那也不要上空气源热泵,在沈阳冬天确实不行.
回复
nky6666
2008年05月17日 19:44:20
9楼
不好
回复
lolokokopopo
2008年05月18日 19:50:34
10楼
水源热泵没批下来。

建议甲方做直燃机,结果光天燃气开口费就十万。
开口费怎么还收,而且这么高,垄断企业太黑了。不知道沈阳的是华润还是新奥。。
回复
highair2006
2008年05月19日 15:21:03
11楼

顶一下!
回复

相关推荐