六层住宅,1层2层为商业网点(面积大于200m2),在商业网点设置了带消防软管卷盘的消火栓,问3-6层的住宅部分是否要设置消火栓?
六层住宅,1层2层为商业网点(面积大于200m2),在商业网点设置了带消防软管卷盘的消火栓,问3-6层的住宅部分是否要设置消火栓?
2楼
自己顶上去,请求帮忙
回复
3楼
属于网点了,整个建筑属于普通住宅。所以不需要设置消火栓。按规范设置卷盘即可。
江苏地方以前有规定,假设这是商住楼的话,商业设即可,住宅可不需要。
但是在其他地区,消火栓设了应该层层设。具体依据当地规定。
回复
4楼
我们这里也比较模糊,有时候只在商业网点设置卷盘,有时候层层设
回复
5楼
应该设了
全部都设
现在规范有鬼定,GB50016-2006
要求设消火栓的建筑各层都的设
具体哪一条不计得了
你查查吧
回复
6楼
是防火规范8.4.3第一条,如果都设,水压势必不够,还要增设消防泵吗
回复
7楼
有权威的结论吗
回复
8楼
反正俺不权威,你这个建筑物本来就不需要设消火栓,既然你设了那就层层设