冀新冀虎2008-5-13 19:37:39 什么是弯矩包络图、材料弯矩图(抵抗弯矩图)?2、弯矩图、弯矩包络图、材料弯矩图(抵抗弯矩图)三者之间有什么关系?3、如何做弯矩包络图、材料弯矩图(抵抗弯矩图)?1 什么是框架梁、什么是连续梁?什么情况下梁既是框架梁又是连续梁?答:现行《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)2.1.10 框架结构 frame structure 由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。凡是在这种框架结构中的梁,就是框架梁。
什么是弯矩包络图、材料弯矩图(抵抗弯矩图)?
2、弯矩图、弯矩包络图、材料弯矩图(抵抗弯矩图)三者之间有什么关系?
3、如何做弯矩包络图、材料弯矩图(抵抗弯矩图)?
1 什么是框架梁、什么是连续梁?什么情况下梁既是框架梁又是连续梁?
答:现行《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)2.1.10 框架结构 frame structure 由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。凡是在这种框架结构中的梁,就是框架梁。
多跨梁以广义砖砌体或混凝土梁为支座,在中间支座连续构造的梁,是多跨连续梁。
什么情况下梁都不会既是框架梁又是连续梁。
2 非框架梁L梁下部纵筋应在何处连接比较合适?非框架梁L就不考虑抗震吗?
答:非框架梁L梁下部纵筋应在何处连接都比较不合适,只能在中间支座连续通过或锚入中间支座。
如果非地震区不进行抗震设防的非框架梁L就不需要考虑抗震;地震区抗震设防的结构物中,非框架梁L是必须考虑抗震设防的,不但L要考虑抗震设防、楼板也必须考虑抗震设防。地震区抗震设防的房屋,非但梁板都要考虑抗震设防,女儿墙、房屋的天沟、檐口等非结构构件也必须考虑抗震设防,不过梁板和非结构构件的抗震设防不是以钢筋连接和锚固是否采用llE/laE的准则来判定,而是通过抗震概念设计在材料强度等级、梁的截面尺寸、板的最小厚度要求和开孔限制等角度入手综合考虑。
3 在中间支座,非抗震框架梁下部纵筋在满足la时,都不需要伸过柱子的中心线了吗?为什么?
答:在中间支座,非抗震框架梁下部纵筋在满足la时,不是不需要伸过柱子的中心线。而是在满足≥la是,必然已经满足过柱中心线+5d。因为非抗震框架柱不受地震作用,静力设计柱截面一般不会太大,只要≥la,就肯定会过柱中心线+5d。
4 03G101-2 –P17 AT楼梯板钢筋构造中低端梯梁处和高端梯梁处的扣筋,一个锚固≥la
一个锚固≥0.4la+15d为什么?可以取一致吗?那高端锚固做成低端的形式≥la行吗?
答:不行。
您能够注意到(03G101-2)(现浇混凝土板式楼梯)图集17页以及21、25、27、28、42和45各页的斜置梯段板上部钢筋上下支座构造要求不同的要求,很好。
楼梯斜置梯段板主要是弯矩和剪力,因为斜置,还存在轴向力,这个斜板,斜置在那里,实际上就存在向下溜滑的变形趋势,为了遏阻这个趋势,我们必须在上面拉住它,在下面推紧它,所以说,为了在上面履行拉住的功能,就对钢筋进入楼梯梁的水平投影长度的最小值予以规定;下面推的功能,总锚固长度满足即可,不用单独考量水平段长度。