启动电流
baoshengqiang1
2008年05月13日 20:40:01
来自于照明工程
只看楼主

一个电动机的启动电流6-7倍,额定电流125安,150A的空气开关是否能逃过启动电流呢?

一个电动机的启动电流6-7倍,额定电流125安,150A的空气开关是否能逃过启动电流呢?
免费打赏
wjs6157112
2008年05月15日 15:34:34
2楼
断路器有配电用的、电动机保护用的、照明用的,
如果选择电动机用的,150A的空气开关是能跳过启动电流
如果选择配电用的,按2~2。5倍额定电流选择选择能跳过启动电流(这是经验)


回复

相关推荐

APP内打开