到化粪池的管道和雨水管打架,怎么办?
wssy
wssy Lv.7
2005年03月05日 12:40:39
只看楼主

1:到化粪池的管道和雨水管垂直交叉打架,大家有什么好办法解决,讨论一下;2:大学的室外给水采取环网,来自变频设备,大家对管道的管直径根据设计秒流量还是最大时用水量设计?变频泵用设计秒流量还是最大时用水量?3:如果是枝装官网呢?希望讨论一下!

1:到化粪池的管道和雨水管垂直交叉打架,大家有什么好办法解决,讨论一下;
2:大学的室外给水采取环网,来自变频设备,大家对管道的管直径根据设
计秒流量还是最大时用水量设计?变频泵用设计秒流量还是最大时用水量?
3:如果是枝装官网呢?希望讨论一下!
免费打赏
wssy
2005年03月05日 17:32:18
2楼
人呢?
回复
zhsandy
2005年03月05日 19:43:39
3楼
1.做交叉井
2.将雨水和污水管位置交换,污水管相对建筑在外侧,即离化粪池近的一侧
回复
ct1112
2005年03月05日 19:46:57
4楼
1:调节出户高差
2 调整坡度
3:改变化粪池的地点 或是分别设置小号的池子
经验有限 多担待
回复
ct1112
2005年03月05日 19:51:07
5楼
如果是直接用变频泵供水 就用秒流量计算
若有

回复
ct1112
2005年03月05日 19:51:08
6楼
如果是直接用变频泵供水 就用秒流量计算
若有

回复
wssy
2005年03月06日 11:25:09
7楼
期待中
回复
yourschase
2005年03月06日 17:32:20
8楼
1、提高污水立管起点处标高
2、污水管从雨水井中穿过
回复