电动机星形接法一定能改成三角形吗?
endylee2004
2008年05月13日 13:08:40
只看楼主

电动机星形接法一定能改成三角形吗?铭牌上只给出了660V,Y型接法时的电气数据。

电动机星形接法一定能改成三角形吗?铭牌上只给出了660V,Y型接法时的电气数据。
免费打赏
lhjun150212
2008年05月13日 13:22:09
2楼
一般3kW及以内的电机采用Y型接线,而3kW以上的则采用△接线,所以3kW以上的电机可改成Y型。
回复
lingxuct
2008年05月13日 18:01:37
3楼
好多电机厂在铭牌上标注:接法 Δ/Y 电压 380/660V
就是楼主说的现象。
回复
hou48411
2008年05月13日 23:09:18
4楼

电动机所以有星形接法和三角形接法,其原因之一是为了适应不同的电源电压。你这台电机“660V,Y型接法”,当电源电压是380V时就要改成三角形接法了。
回复
hy03052
2008年05月14日 08:46:50
5楼
电动机所以有星形接法和三角形接法,其原因之一是为了适应不同的电源电压。接法 Δ/Y 电压 380/660V ,当电源电压是380V时就要改成三角形接法了。当电源电压是380600V时就要改成Y形接法了。

回复
hy03052
2008年05月14日 08:49:28
6楼
不好意思,上面写错了,应为
电动机所以有星形接法和三角形接法,其原因之一是为了适应不同的电源电压。接法 Δ/Y 电压 380/660V ,当电源电压是380V时就要改成三角形接法了。当电源电压是600V时就要改成Y形接法了。
回复
endylee2004
2008年05月14日 11:28:05
7楼
但是铭牌上并没有标注380V\三角形接法时的信息,所以电动机肯定会有影响的,比如温升,转矩。不知各位同意不?
回复
wjs6157112
2008年05月14日 16:33:09
8楼
如果电动机星形接法改成三角形,那么电机的绕组承受线电压是660伏(这时线电压与相电压相等),而星接时电机绕组承受相电压是660伏除根号下3,这种情况不能改.
回复
guo.gong
2008年05月26日 21:27:17
9楼
星形接法电动机中每相绕组承受的是电源的相电压,三角形接法电动机中每相绕组承受的是电源的线电压,星形接法的电动机不能改接三角形。三角形电动机可以接成星形,但是功率是额定功率的三分之一。
回复
qian68747
2008年05月27日 08:18:34
10楼
星型接法的电机不太好改成三角接法,因为他的线圈电压设计是220V,改到380V.是要有问题的.
但三角接法的电机是肯定可以改成星型接法的,但是他的功率要减为原来的1/3使用.
回复
一指慢
2008年05月27日 23:03:41
11楼

请看第4楼所说“你这台电机“660V,Y型接法”,当电源电压是380V时就要改成三角形接法了。”
不同的电源电压对应不同的接法。
回复

相关推荐

APP内打开