请教大家:有一路10KV出线既有电动机又有变压器,计算保护定值时计算电流该如何计算?是把该线路所有设备功率相加吗?功率因数怎么定?
请教大家:有一路10KV出线既有电动机又有变压器,计算保护定值时计算电流该如何计算?是把该线路所有设备功率相加吗?功率因数怎么定?
2楼
Venas 短路、保护整定、潮流软件中有
请到以下网站直接下载 Venas5.3.6 版, 或点
http://venassoft.com
回复
3楼
速断定值:最小运行方式下线路末端短路电流稍小于速断定值。
过流定值:线路过负荷电流(全部负荷+大电机起动时的电流)稍大于过流定值。
零序定值:大于系统发生接地故障时线路的电容电流,小于线路单相接地电流。
回复
4楼
按照最大负荷电流计算*可靠系数1。25*自启动3 除以变比再除以0。9
回复
5楼
35KV站10KV出线的保护定值计算
请教大家:有一路10KV出线既有电动机又有变压器,计算保护定值时计算电流该如何计算?是把该线路所有设备功率相加吗?功率因数怎么定?
总电流加上变压器励磁涌流或加上电机启动电流,这需要比较