寒冷地区排水管道埋深的问题
zlfx
zlfx Lv.2
2008年05月12日 14:16:00
只看楼主

东北某地冻土深2.5米左右,排水管道一定要埋深到2.5以下吗?有没有别的办法解决?比如做个保温,埋的浅一点

东北某地冻土深2.5米左右,
排水管道一定要埋深到2.5以下吗?
有没有别的办法解决?比如做个保温,埋的浅一点
免费打赏
huangzhimin
2008年05月13日 11:28:11
2楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.3.8条规定: 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。一般设计按实际情况,排水管道也可埋设在冰冻线以上一些, 但很少考虑埋浅采用保温措施的。
回复
思想集大成者
2008年05月13日 15:12:43
3楼
东北的什么地区啊 冻深怎么那么深 是漠河吧 长春的冻深一般是1.7米左右
回复
liwangy
2009年11月23日 16:04:05
4楼
刚接触到一个寒冷地区的项目,帮楼主忙顶一下,希望做过的热心解答一下
回复
v-2009
2009年11月24日 16:00:29
5楼
我帮着顶一下,保温估计解决不了问题
回复
xiaoxiao_m
2009年11月24日 22:20:21
6楼
做过张北的一个项目,冻土1.7m左右,当时也不太明白,就做在冻土以下了,雨水管浅一些,接户管的检查井本地都是直径700的直筒井,图集要求这种井埋深小于800,所以就改用了直径1000的收口井,因为没有张北那边的经验,不知道当地做法,请高人指点呀
回复
corelli
2009年11月25日 09:51:38
7楼
问问当地甲方水暖技术人员:D
回复
fine_2009
2009年11月27日 13:21:48
8楼
一般来说这样的情况能埋到1.5米以下,基本问题不大。如果能埋到2.0米,应该没问题。
回复
linyinong
2009年11月27日 15:13:54
9楼
排水管可以不考虑冰冻线!
因为排水管的水一般是流动的,而且水温和室温差不多(室内采暖)。
回复
chenzq_001
2010年01月17日 16:24:42
10楼
我晕 上楼咋混到军士长的 网易有没水准?
回复
xuwuying-water
2010年07月21日 09:09:06
11楼
管道在底下的就埋到冰冻线下了,地面上的怎么办,保温怎么做。
回复