一级负荷配电?
masakwxx
masakwxx Lv.2
2008年05月12日 11:55:55
只看楼主

小功率的电子设备,大概也就几个KW的一级负荷,在没办法取得2个电源的情况下,可不可以采用单电源+UPS(EPS)的方式供电?

小功率的电子设备,大概也就几个KW的一级负荷,在没办法取得2个电源的情况下,可不可以采用单电源+UPS(EPS)的方式供电?
免费打赏
caibingchen
2008年05月19日 08:12:48
2楼
可以的啊
回复
masakwxx
2008年05月19日 09:39:55
3楼

可以就好了,要不就1、2个KW搞台发电机不划算
回复
c283434618
2008年05月19日 13:15:26
4楼
3、当需双电源供电的用电设备容量在100KW及一下,又难于从地区电力网取得第二电源时,宜从邻近单位取得第二低压电源,否则应设EPS或柴油发电机组备用电源。
6、分散的小容量一级负荷,如电话机房。消防中心(控制室)、应急照明等,亦可采用设备自带的蓄电池(干电池)或集中供电的EPS作为自备应急电源。
回复
wjs6157112
2008年05月19日 13:27:50
5楼
UPS是应急电源,一级负荷对供电电源的要求是,由二个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,如果一路电源出现故障,UPS只能应急,不能长期工作