三相230V,三相线一地线,请问如何接三相漏电保护
ylight
ylight Lv.2
2008年05月11日 20:29:42
只看楼主

一般的漏电保护是接入三相和零线的,这样使用4P的或者是3P 4线的,肯定不能接入地线。但现在这个系统是没有零线的,只有三相和地线,如果漏电保护只接入三相,那么三相负载必须保持平衡开关才不会跳,而这个系统又不可能实现负载平衡。这些是我对三相漏电保护的理解,请大家指正。 也因此,我对如题这个系统如何接三相漏电保护感到困惑,难道把地线接入漏电保护?请大家指教,多谢了!

2008年05月11日 21:32:10
2楼
使用4P的或者是3P 4线的进线前接PE线,N线通过开关.这是五线制的基本原理.
回复
老灰兔子
2008年05月11日 22:55:09
3楼
可以用三极的漏电开关,地线不进漏电开关.

因为你是三相230V,不用零线,不管你三相是否平衡,只要你三条线都进了漏电开关,都可以正常使用.

不过你很难找到220V的三相三极的漏电开关,也可以使用断零的4P(不是3P+N)漏电开关,只使用其中的三极(含可断开的N极)
回复
lingxuct
2008年05月11日 23:05:05
4楼
把用电器工作(有电流的)线接入漏电开关,外壳保护线不能经过漏电开关就可以,没什么平衡不平衡的道理,只要工作电流经过漏电开关,接线一定正确。
回复
qian68747
2008年05月12日 08:51:13
5楼
我上次就遇到一个漏电开关是三相三线的,N线是不用经过开关的,这个开关就是用来保护三相平衡负载的.
如果用三相四线漏电开关没N线那不接照样可以保护三相平衡负载.用三相四线漏电开关就接一火一零也可以实现单相漏电开关的功能的!!!!!
楼主的理解错了,如果三相三极漏电开关接两相火线如电焊机的380V也照样可以工作,只要在开关处任何时间的三相或两相的瞬时电流和为零就不会跳开关.
回复
wjs6157112
2008年05月12日 14:00:35
6楼
你的问题可以参看<漏电保护器的安装和运行>GB13955-1992
6.1.4条,解释的很清楚.
回复
hy03052
2008年05月14日 21:05:00
7楼
baoshengqiang1
2008年05月14日 21:32:09
8楼
5楼的讲的很对啊
回复