求助:关于三项四线零线断线保护的问题
tmg2008
tmg2008 Lv.2
2008年05月11日 08:27:25
来自于继电保护
只看楼主

假如三相四线制零线断线,一般我们是采用接地保护的,但我们能不能用过电压,欠电压保护?因为我认为零线断线后,会引起三相电压的突高突低,那么我用过电压和欠电压保护托扣进行保护.请教各位这样行不行.如果行那么整定值应该怎么计算?

假如三相四线制零线断线,一般我们是采用接地保护的,但我们能不能用过电压,欠电压保护?因为我认为零线断线后,会引起三相电压的突高突低,那么我用过电压和欠电压保护托扣进行保护.请教各位这样行不行.如果行那么整定值应该怎么计算?
免费打赏
bb0430
2008年05月11日 22:44:13
2楼
可能不行,有可能误动 !因为引起电压突变并不是零线断的唯一表象,系统短路也会,甚至更厉害……如这样保护就不知如何判断了,零线断非特殊情况下是不需跳闸的,如这样发生误动,损失就惨了!
回复
tmg2008
2008年05月12日 07:47:56
3楼
恩,的确是这样,谢谢啊!
回复