请教下大家,路灯常用的接地方式是哪种?路灯控制开关是否需要带漏电保护?假设我使用VV-4X16,PE采用12的镀锌圆钢,回路开关采用50A(不带漏电),总箱开关为信号灯报警漏电装置(只报警不动作),这样是否正确?
请教下大家,路灯常用的接地方式是哪种?路灯控制开关是否需要带漏电保护?
假设我使用VV-4X16,PE采用12的镀锌圆钢,回路开关采用50A(不带漏电),总箱开关为信号灯报警漏电装置(只报警不动作),这样是否正确?
2楼
接地方式为TN-C或TN-S系统,回路开关一般不带漏电保护
回复
3楼
按照《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006里面的相关规定,接地方式宜选用TN-S或TT系统,两者各有优缺点。
如里选用TN-S系统,则一般不用漏电开关;如果选用TT系统,则应该选用漏电开关。
回复
4楼
按照《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006里面的相关规定,接地方式宜选用TN-S或TT系统,两者各有优缺点。
如里选用TN-S系统,则一般不用漏电开关,但是在不满足灵敏度的情况下,需要设漏电保护开关;
如果选用TT系统,则应该选用漏电开关。
回复
5楼
赞同楼上的说法。。。:handshake :victory:
回复
6楼
漏电什么情况下都不能少,切记,人民的生命只有一次,开关可以有很多
回复
7楼
学习中,受益非浇呀:victory: :victory: