KYN28A柜为电缆上出线时地基大家是怎麽处理的?
yalei5678
yalei5678 Lv.3
2008年05月10日 20:19:54
只看楼主

电缆上出线时柜下是不是就没有一次电缆沟了?二次电缆怎麽处理?

电缆上出线时柜下是不是就没有一次电缆沟了?二次电缆怎麽处理?
免费打赏
jsntzhj1976
2008年05月11日 08:54:54
2楼
你可以仔细看一下你的KYN28A的继电器室侧板,两边各有一个直径35的圆孔,那就是给柜与柜之间二次联络的电缆预留的通道啊。