坡屋顶怎么样在PKPM中建立模型?
yangyu-2001
2008年05月10日 20:08:38
来自于PKPM
只看楼主

在PKPM中怎么建立模型呢,在工程中遇到一个欧式别墅建筑,破屋面和下面一层是连接在一起的如果用上节点高来建模型的话,水平的梁就没有,斜屋面只好用斜杆建模型,可否?

在PKPM中怎么建立模型呢,在工程中遇到一个欧式别墅建筑,破屋面和下面一层是连接在一起的
如果用上节点高来建模型的话,水平的梁就没有,斜屋面只好用斜杆建模型,可否?
免费打赏
z1320140170
2013年07月29日 17:11:02
12楼
路过,学习
回复
kongdeyi
2013年07月29日 21:26:51
13楼
坡屋面应单独建一个标准层,层高为坡脊高度,其余节点用上节点高调整。四周与下一层重合的梁应按虚梁输入,折板处也应输入虚梁。否则无法划分房间。但是这个模型的板配筋不对,应复核。梁配筋我建议适当加大。因为PKPM考虑了折梁的拱效应,导致配筋很小,但是实际中能否形成如此明确的拱效应值得商榷。
回复
chenboqin
2014年03月25日 17:25:03
14楼
学习了。。谢谢楼主。。。
回复
azhen501010
2014年03月28日 11:22:13
15楼
学习了。。谢谢楼主。。。
回复
azhen501010
2014年03月28日 12:47:41
16楼
学习了。。谢谢楼主。。。

回复
qiuchengzhi1130
2014年06月23日 10:47:28
17楼
谢谢楼主无私奉献
回复
陈筑静好岁月
2014年06月26日 09:45:26
18楼
功能也有软肋,有些问题确实不太好解决
回复
junliangchen
2015年01月20日 16:24:06
19楼
zyhjiao 发表于 2008-5-11 10:54 首先应该分两层建模,坡屋面用上节点高建出,层高输入一个100高,也就是建出100高的柱或墙传力其次板配筋应手 …受教了….
回复
junliangchen
2015年01月20日 16:31:19
20楼
zyhjiao 发表于 2008-5-11 10:54 首先应该分两层建模,坡屋面用上节点高建出,层高输入一个100高,也就是建出100高的柱或墙传力其次板配筋应手 …那其余楼层(底层-顶层)的计算(包括导荷)就可以不考虑屋顶了? 比喻一栋6层框架结构(地下一层),坡屋面形式为有平屋面,建模时不考虑屋面,进行计算可以吗?