中央空调湿度波动大的原因
aia22
aia22 Lv.2
2008年05月09日 23:33:44
来自于中央空调
只看楼主

中央空调湿度波动大的原因,我们要求百分之五十.+-2度.可是下到35.上到70.请问是什么原因造成的

中央空调湿度波动大的原因,我们要求百分之五十.+-2度.可是下到35.上到70.请问是什么原因造成的
免费打赏
yjf90435122
2008年05月10日 21:28:01
2楼
(1)新风带入 (2)密封不加 (3)控制不良,变送点不对 (4)气流组织不对 (5)处理机组选型不对(6)施工方责任(7)两次冷媒冷凝点不够,。。。。。可以,联系我---13585085175,俞工。
回复
blooding-eyes
2008年05月12日 10:33:20
3楼
楼上的说的太全面了,佩服,不过应该没那么多问题吧
回复
aia22
2008年05月16日 22:23:33
4楼
谢谢楼上的 俞工
回复