办公室一个插座火线误碰地线后.其上面有三个自动开关作三级保护.1为单相63A漏保,2为了三相100A空气开关,3为三相150A空气开关全部跳闸.请问是何解.
办公室一个插座火线误碰地线后.其上面有三个自动开关作三级保护.1为单相63A漏保,2为了三相100A空气开关,3为三相150A空气开关全部跳闸.请问是何解.
2楼
费解
期待。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
相线碰地,漏电开关跳闸是非常正常的事,二个空开跳闸是单相短路电流达到了动作电流。
回复
4楼
150A跳了令人费解!!期待中。。。。。
回复
5楼
空开上前一级保护的动作时间至少比后一级保护的动作时间长一个时间差0.2S,也许是动作时间整定出了问题,不晓得对不哈!
回复
6楼
连锁反应。
回复
7楼
1.漏电开关跳是正常,不跳才怪.
2.可能短路电流大于了100和150的开关的范围所以才两个都同时跳闸.要说时间间隔保护那现在的普通开关低压哪里有时间的整定.只有低压总开关那种大的才有.或高级的或进口的开关上有延时整定的才有此功能.普通开关都是瞬时保护短路,只要短路电流大于开关的范围.
回复
8楼
但63A漏保也带短路功能啊?
回复
9楼
级间配合不对,产生越级跳闸
回复