美标1000W金卤灯如果10盏一起安装的话需要并联加电容减少功率因数吗?

美标1000W金卤灯如果10盏一起安装的话需要并联加电容减少功率因数吗?
免费打赏
lingxuct
2008年05月10日 07:29:04
2楼
说错了,不是减小功率因数,加电容补偿后是提高功率因数。

如果金卤灯的功率因数是0.65,提高到0.95的话,按下面计算:
Q=P(tgφ1-tgφ2) P=1000W*10=10KW cosφ1=0.65 tgφ1=1.169 cosφ2=0.95 tgφ2=0.48
Q=10(1.169-0.48)=6.89kvar
回复
ljg0532
2008年05月10日 08:57:28
3楼
谢谢指教!再请问如图接法是1000W金卤灯常见的几种解法,还需要并联电容提高功率因数,减少电路损耗吗?另外应并联多少微发电容,怎样并联?
回复
fdlight
2008年05月10日 22:32:18
4楼
没必要。
美标金卤灯镇流器内部已经有串联电容的了