32楼
不错,这个方法好,这样安装精度高。浇混凝土时不容易移位。
回复
33楼
对!这才是正确的安装方式
回复
34楼
1,镀锌管低于2MM,不允许焊接,
2,镀锌接线盒没有做密封
3,没有固定在模板上,
4,接头没有固定
回复
35楼
我看在讨论都是设计的,安装施工的,没有维修的!!!
我提搞维修的,提一点我的看法:
(1)改进后的线合比原来的高多了,有多高啊!现在的楼板都是现浇的,10CM厚,上下都露出来了,一旦楼板上有水就从线合里漏,接下来的麻烦就有了!
(2)金属管做电线管最大的麻烦是问题多,穿线负责点还好,要是遇上不负责的,那3年后大部分电线线就需重装了。我单位的食堂是在04年竣工的,开始也有点小毛病有短路的,漏电开关跳的,施工单位也来处理了,二年保修过了,问题越来越多,到处是电线短路,跳闸。大部分线都抽不出,从抽出的电线来看,都是穿线时不注意,电线外皮有点损伤,时间长了,损伤处与电线管漏电到短路发热,到相间短路。今年只得对部分重要的部位线路该用明线重装。
切记:现浇混泥土里能不用金属管的就尽量不用金属管的,不然后患无穷啊 !!!:Q
[
本帖最后由 cckkjj 于 2008-9-24 11:00 编辑 ]
回复
36楼
看你的什么钢管啦,不同的钢管跨接方面不一样的,焊接钢管可以焊接,镀锌钢管应该是卡接,薄壁镀锌(KBG、JDG)钢管可以不做跨接。
回复
37楼
楼主说的好啊 我顶
回复
38楼
不同意35楼的意见,在没有pvc电工管出来之前一直都是用金属电线管施工,施工质量应该是好的,关于你说的情况主要是没有监理好施工过程,如果穿线质量不过关,会在电阻摇测时就不过关的呀。
回复
39楼
1、焊接处没做防腐处理。
2、看图中好像是暗敷设的管,何必用镀锌的呢?增加造价投资。
回复
40楼
这种接线合,一般是订做的,在市场只能买到86型的,我们一直都在用这线合
回复
41楼
混凝土中预埋是不允许作防锈的否则线管与混凝土不能完全结合
回复