致江西董哲生老师的几个问题
zhangli19893218
2008年05月09日 11:22:21
来自于中央空调
只看楼主

董老师,我最近在研究水系统的问题,发现问题多多,特别是系统工作压力以及系统定压的几个值无法得出详细的结果,向您请教。 1、在空调系统中,如果采用膨胀水箱定压那么是否选用补水泵,如果选用,会有什么附属设备? 2、在用膨胀罐定压时,补水泵的扬程如何确定,规范中说水泵扬程应比系统静止时补水点的压力高30到50千帕,但如何确定系统静止时补水点的压力。我知道补水点应该设在水泵的吸入端,那么按照陆耀庆的

董老师,我最近在研究水系统的问题,发现问题多多,特别是系统工作压力以及系统定压的几个值无法得

出详细的结果,向您请教。
1、在空调系统中,如果采用膨胀水箱定压那么是否选用补水泵,如果选用,会有什么附属设备?
2、在用膨胀罐定压时,补水泵的扬程如何确定,规范中说水泵扬程应比系统静止时补水点的压力高30到

50千帕,但如何确定系统静止时补水点的压力。我知道补水点应该设在水泵的吸入端,那么按照陆耀庆的

实用手册,系统静止时的压力为系统最高到最低点的静水压力(pgh),可是在闭式系统中,这个公式有科

学道理吗?看过一个例题,总高度为50米,那么补水泵的扬程为50+5=55米,并没有计算静水压力(pgh)


3、补水泵的启动压力大于系统最高点0.5米(技术措施),系统最高点是指系统静止时的压力为系统最高

到最低点的静水压力(pgh)吗,那么如果是,是否补水泵的启动压力就是补水泵的扬程?
董老师,为了不至于太过于理论,我举个例子来计算一下,您给我点评一下:
某系统,总制冷量为7000KW,建筑面积40000平方米,采用膨胀定压罐,请计算补水泵的流量、扬程及

膨胀罐的容积?
1、全空气系统,水容量为52000L。(40000*1.3)
2、补水量,2600。(5200*0.05)
3、补水泵流量,13000。(2600*5)
4、补水泵扬程,55米。(是50+5还是静水压力pgh+5=10米呢?)
这样,补水泵的流量为13立方米每小时,那么扬程是55米还是 10米?
这是问题其一。
第二,补水泵的启动压力大于系统最高点0.5米,如果补水泵的启动压力就是补水泵的扬程,那么补水泵的

启动压力是55米还是 10米(0.55MPa或0.1MPa)
如果启动压力是55米,那么补水泵停止压力就是90米,电磁阀开启压力为92米,安全阀开启压力为94米

,这样 一来,P1就为0.55MPa,P2为0.9MPa,P3为0.92MPa,P4为0.94MPa,都没有超过设备乘压1MPa


我这个计算有误吗?
这是其二。
膨胀罐的容积就不算了,罗嗦了这么多,希望董老师能够给予解答。