压缩机系统问题
tanghai138
tanghai138 Lv.2
2008年05月09日 11:19:10
来自于制冷技术
只看楼主

请问压缩机压缩机高压高,低压低跟毛细管有关系吗,如果有,是毛细管过短吗

请问压缩机压缩机高压高,低压低跟毛细管有关系吗,如果有,是毛细管过短吗
免费打赏
czgsx2008
2008年05月09日 12:29:07
2楼
毛细管过短不会造成你所说的现象,会出现温降不下,回压高,有啸叫声回气管结霜等现象。毛细管的长短粗细,直接关系到吸气和排气压力的高低。它起到节流降压作用。毛细管入口是冷凝压力出口是蒸发压力,高压高而低压低排除其他因素,肯定与毛细管的长度过长或直径过细或堵塞不畅有关。一点意见供你参考。
回复
荣昌制冷
2008年05月09日 16:14:38
3楼
楼主正好说反了。如果低压过低,说明蒸发器的热负荷过小或进入蒸发器的工质过少(即毛细管节流得过少,压力过低),毛细管过长或通径过细所致。只要缩短一些长度或加大其通径,低压压力就会升高,相应的高压压力也会降低。
回复
liuboqiuxiujing
2008年05月09日 16:44:56
4楼
影响高压和低压的因素有:
1.毛细管控制流量,决定两端的压差,对同一个系统来说,毛细管越长,高压越高,低压越低.
2.加液量的多少也影响高低压,加液量越多,高压和低压都会升高.
所以要综合考虑,首先做个测试看加液量是否合适,然后调整毛细管长度至需要的压差.
回复
tanghai138
2008年05月09日 18:20:14
5楼
谢谢各位,压缩机,冷凝器,与蒸发器匹配怎么计算
回复

相关推荐