还是等电位联结的问题!请教真正的高手!!!
seawolf_night
2008年05月09日 10:23:13
来自于防雷减灾
只看楼主

等电位连接,大家应该都很熟悉了,国家也有相关的等电位连接图册。应该说各位搞设计的基本都闭着眼睛都能画了,但今天我碰到了一个我以前从来没有考虑,不知道怎么回答的等电位联结问题。真的很茫然。。。。。 事情很简单,医疗建筑中手术室电气安全一直都比较重要,因此在画此方面图纸的时候,等电位连接是非常的详细:等电位端子箱,40*4的镀锌扁铁,然后放射式6mm铜芯线穿15镀锌钢管联结到整个手术室内的所有可带电的金属物体上。手术室配电箱的PE排用16mm线与等电位端子箱的等电位排相连,等电位排又取一16mm线就近柱内主筋焊接,再取一25mm线引出做为总等电位连接接线。

以上就是在设计手术室等电位联结时的基本思路,以上思路是完全建立在国家规范设计的思路上的,因此没有对现行手术室建设布局及现场施工情况有比较详细的了解。因此就出现了以下问题(是一现场项目经理同我交流的):
问题:当前手术室并不像以前基本是土建墙结构,现在的手术室都是全封闭结构,钢结构框架然后焊上一块一块的钢板。因此,整个手术室其实就是一个导体。而各可带电金属物体如:器械柜、观片灯、书写台等都是在这些钢板上开个孔放进去,然后又再与钢结构框架焊接。因此,这些可带电金属物体就已经相当于做了等电位连接了(用表摇过,比只用6mm线连接时电阻还要小)。如果设计时还要求用6mm线去连接这些物体不就相当于是多吃一举了吗?而实际做的时候可以从等电位排上引一16mm线直接焊接于钢结构上,这样,那些所有与钢结构焊接的可带电物体不就全部相当于以做了可靠的等电位联结了吗?(实际摇表测过,绝对能满足相关规范)。大家都知道,等电位连接图册是2002版的,以前的手术室等电位联结还要求联结金属门窗,可现在那里还有门窗这类的东西在手术室存在,是不是规范过时了,没考虑到现在手术室结构布局的变化呢?所有这些问题我都觉得合理,但又觉得不合理。总之很茫然,无法解释。。。。。
请那些一上来就发国家相关规范的人就不要发了,我们讨论的是什么问题看清楚,说规范我不比你清楚的少。出这个题目的目的是让这里的人都来商讨这种方法的可行性和理由!!!!!!!!
乒坛高手
2008年05月10日 13:19:33
2楼
图籍只是参考,它并没有要求必须按照图籍上执行。
按你上面的说法,已能够满足等电位要求,没有必要在做等电位联结。
回复

相关推荐

APP内打开