关于交流电不能用单芯铠装电缆的问题
dongzi15
dongzi15 Lv.2
2008年05月08日 23:20:06
只看楼主

电站,装机500KW,功率因数0.8,发电机母线电压0.4kv,计算得电流为902A,我们总工选了两根单芯的240截面的VV22(发电机出线至变压器的,一相用了两根),请教是否合适?书上说单芯电缆不能用铠装的,有涡流的问题,还有载流量表一书一个版本,差100A,我郁闷!请教高手发表意见```

电站,装机500KW,功率因数0.8,发电机母线电压0.4kv,计算得电流为902A,我们总工选了两根单芯的240截面的VV22(发电机出线至变压器的,一相用了两根),请教是否合适?书上说单芯电缆不能用铠装的,有涡流的问题,还有载流量表一书一个版本,差100A,我郁闷!请教高手发表意见```
免费打赏
lingxuct
2008年05月09日 10:52:32
2楼
交流大电流不能在单芯铠装电缆内通过,否则会在钢铠上产生蜗流,发热烧电缆的。
回复
dwqdl
2008年05月09日 12:50:02
3楼
支持2楼的观点。但电缆载流量不能看厂家资料,就参考国家标准,并且电缆的敷设方式不一样其载流量也不一致,我们选用电缆的经验是在最大电流情况下不能超过标准值的80%。
回复
sdbzgcy
2008年05月11日 20:56:28
4楼
一楼的,祝贺你!有前途了。你们总工假冒的吧? 不然是个s........?
回复

相关推荐

APP内打开