地下车库通风问题--为什么这里通风管道还需作保温?
sxxxx1234
sxxxx1234 Lv.2
2008年05月08日 14:11:42
来自于通风排烟
只看楼主

请教问题,汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97中8.1.6条风管的保温材料应采用不燃烧或难燃烧材料为什么这里通风管道还需作保温?想请高人指点谢谢

请教问题,汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97中8.1.6条风管的保温材料应采用不燃烧或难燃烧材料
为什么这里通风管道还需作保温?
想请高人指点谢谢
免费打赏
blackeye
2008年05月08日 17:20:20
2楼
规范的意思不是说地下室风管“要保温”,而是说“假如风管做了保温,则保温材料应如何”。规范这一条并不仅仅涉及通风管,也涉及车库内的空调风管。另外根据高规,某些情况下排烟管也是要保温的。
回复
sxxxx1234
2008年05月09日 15:27:53
3楼

感谢指教,是不是可以理解为,本条款规定的是地下车库空调工程的保温材料,通风工程没有保温也就不涉及此条款。
不知这样理解对不对,请大家指教。感谢!!