现在离子式烟感是不是已经淘汰了?
jasonking
Lv.5
2008年05月08日 13:51:27
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
是一般都用光电的吗?
是一般都用光电的吗?
免费打赏
leeman
2008年05月09日 08:35:12
2楼
离子式烟感是已经淘汰了,替代品光电式感烟探测器.但是离子的也有用的
回复
wenxinsun
2008年06月22日 20:55:50
3楼
现在好多都使用智能型的,也有用离子的,但是放射源对人体有害。
回复
chenzq556
2008年06月23日 19:50:13
4楼
现在离子式烟感是不是已经淘汰了?
不淘汰。
现在不太用,因为
1、离子探测器报废了一般单位无办法处理,有放射性(镅241,半衰期据说为100年)。
2、目前价格便宜,离子探测器相对光电探测器成本高得多。
3、国际接轨,环保要求。
回复
加肥猫
2008年06月26日 20:58:26
5楼
离子烟感已经快进博物馆了
回复