安装造价问题小汇总,等待解答,谢谢
jzj1045
jzj1045 Lv.2
2008年05月07日 22:11:52
只看楼主

1、从高压配电柜引5根高压电缆分别到5个箱式变压器,那么10KV配电系统调试数量是不是5? 从箱式变压器引6根低压电缆分别到6个单体楼的配电箱,那么1KV配电系统调试数量是不是6?2、通常什么时候压接线端子?什么时候焊接线端子?(我见工地上先将端子和线压接在一起,然后在烧 热的液态锌里泡一下拿出来,哪么这是压端子还是焊端子?)3、通常多大截面的电力电缆头适合借用控制电缆头的子目? 例如:10mm2电力电缆头套几芯的控制电缆头合适?

1、从高压配电柜引5根高压电缆分别到5个箱式变压器,那么10KV配电系统调试数量是不是5?
从箱式变压器引6根低压电缆分别到6个单体楼的配电箱,那么1KV配电系统调试数量是不是6?
2、通常什么时候压接线端子?什么时候焊接线端子?(我见工地上先将端子和线压接在一起,然后在

烧 热的液态锌里泡一下拿出来,哪么这是压端子还是焊端子?)
3、通常多大截面的电力电缆头适合借用控制电缆头的子目?
例如:10mm2电力电缆头套几芯的控制电缆头合适?
4、管道卡箍连接时候,什么时候用刚性卡箍?什么时候用柔性卡箍?
5、当管径大于等于80时候用卡箍连接。当支路是80的管道,哪么这个三通是用异径三通(用三个卡箍

) 还是用机械三通(不用卡箍)?在郑州市季度材料价格里面没有异径三通的管件,是不是卡箍连接

的 管道在变径的地方全用机械三通?并且用机械三通的地方不需要用卡箍?
6、土建上,阁楼不计算建筑高度和层数(只计算面积),地下室计算层数。哪么安装是不是按土建的

算?(考虑高层建筑增加费)
7、薄壁不锈钢管(卡箍连接)借用什么子目合适?管件如何处理?
8、室外塑料给水管经阀门井安置一个室外地上式消火栓,除了消火栓和阀门还都计算什么?(如内丝

三通、接头什么的)
免费打赏
pingzai
2008年10月15日 20:51:05
2楼
1。不是
2.应该是焊接吧,压接不用那样
3.电力就电力,干吗要套控制??
4.那要看你的材料是什么 我个人认为埋地钢管可以用刚性的,金属软管或其他可以用柔性把
回复
shengjingwang
2010年08月02日 11:01:25
3楼
5个箱式变压器调试,一个低压送配电调试
回复
pengdikun2010
2010年08月02日 16:23:33
4楼
1、1个10KV系统调试,5个变压器调试,6根次电缆泄漏试验;
2、焊接线端子一般是软线及小线(通常是不好压接或压接不紧时采用),压接线端子一般是电缆;
3、你得分清楚一般电缆头跟控制电缆的电缆头是二回事,首先你这句话就有问题,电缆头有干包式,浇注式、热缩式三种独立定额,根据电力电缆头的类型选,控制电缆头是另外一种独立的定额。
由于水平有限,我只做电的预算,其他几个 方面无法作答
回复