低压隔离开关使用的合理性
jianga
jianga Lv.2
2008年05月07日 15:01:34
只看楼主

一个设计院电气工程师配电箱系统图中给楼层办公室的配电箱总开关设计为如INT100-40A,请教是否可行?隔离开关只有隔离功能,能取代负荷总开关的作用,是否应该用断路器.

一个设计院电气工程师配电箱系统图中给楼层办公室的配电箱总开关设计为如INT100-40A,请教是否可行?隔离开关只有隔离功能,能取代负荷总开关的作用,是否应该用断路器.
免费打赏
lingxuct
2008年05月07日 17:49:49
2楼
如果这个配电箱内所有出线都是断路器,进线开关用隔离开关也可以,原则是要有短路保护。
回复
jing5725
2008年05月09日 14:42:41
3楼
70A以下是可以用的