我的630kva配备的功率补偿器放在自动上不工作?请问高手这个问题如何解决?怎样检验这个补偿器是否正常工作呀?
我的630kva配备的功率补偿器放在自动上不工作?请问高手这个问题如何解决?怎样检验这个补偿器是否正常工作呀?
2楼
还有一点忘了说:630kva的变压器的低压配电盘,电流表的数字是:250,200,200,是否偏相?这时,是不是补偿器换不需要工作?630kva的变压器的最大电流可达到多少A呀?
回复
3楼
1、恭喜你,你的用电设备功率因素很高,无需电容补偿。2、很不幸,你的功率补偿控制器很可能漏接了电流取样互感器或有其他故障。你可以看看功率补偿控制器显示功率因素是否长期不变化,如果是的话,很可能是第2种情况。
回复
4楼
最主要看你的补偿控制器不动作是,显示什么内容又代表什么意思,一般控制器说明书都有详细说明的,对照一下就可以找出毛病出在哪里了?
回复
5楼
1、恭喜你,你的用电设备功率因素很高,无需电容补偿。2、很不幸,你的功率补偿控制器很可能漏接了电流取样互感器或有其他故障。你可以看看功率补偿控制器显示功率因素是否长期不变化,如果是的话,很可能是第2种情况。
控制器接线有问题
回复
6楼
你的功率补偿控制器很可能接线有问题或漏接了电流取样互感器,检查一下接线,观察显示情况;比如取样互感器互调线头等.一般发生相位相序生手不注意可能接错.
回复
7楼
????功率因数很高???
如果你的无功补偿控制器还新的话就看看是不是接线错了或松了。如果很旧了的话看看是不是有些回路已经不通了。拿出来用万用表测测。
回复
8楼
支持3#的说法,另外检查控制器的接线,看控制器的电源指示灯,欠流灯,感性灯,容性灯,过压灯是否正常,取样线接对没有?取样互感器的变比是否大了==,控制器是带自动认相的?
回复
9楼
1、恭喜你,你的用电设备功率因素很高,无需电容补偿。2、很不幸,你的功率补偿控制器很可能漏接了电流取样互感器或有其他故障。你可以看看功率补偿控制器显示功率因素是否长期不变化,如果是的话,很可能是第2种情况
回复
10楼
是不是厂家的补偿设备有问题啊,这种情况我也遇到过,自动补偿根本无法工作~
验收的时候就发现了,领导一句话就被通过了,汗啊!
到这里和大家学习下~
回复