风冷冷热水机组(壳管)开机约5分钟后机吸气口结霜
woxiaogui78
2008年05月05日 12:49:15
只看楼主

风冷冷热水机组(壳管)开机约5分钟后,从压缩机吸气口开始,逐渐结霜,一直到膨胀阀。高压低压压力都很低,但机组还在运行。制热正常,制冷时才有这情况请大家看看会是哪些情况?谢谢!

风冷冷热水机组(壳管)开机约5分钟后,从压缩机吸气口开始,逐渐结霜,一直到膨胀阀。
高压低压压力都很低,但机组还在运行。

制热正常,制冷时才有这情况

请大家看看会是哪些情况?谢谢!
lzc2397
2008年05月06日 13:02:04
2楼
水温是多少度了?你要求的水温使多少度?
水流量正常么?
回复
woxiaogui78
2008年05月06日 14:16:11
3楼
测试条件简陋,直接通的普通水,想大概跑一下,制冷时12/7
水流量很正常
回复
大雪漫天
2008年05月08日 13:53:09
4楼
可能膨胀阀开启度不够,或者堵塞。
回复

相关推荐

APP内打开