一个厂家给我们做配电柜!货送来后才发现,断路器所接铜排是下进线上出线!这样配线是否允许!请各位赐教
一个厂家给我们做配电柜!货送来后才发现,断路器所接铜排是下进线上出线!这样配线是否允许!请各位赐教
12楼
完全可以,因为这根据客户的选择,现在有不少地方都是这种配置,使用和安装都比较合适,但这种柜子必须带有开关与柜门联锁保护的。
回复
13楼
完全可以,因为这根据客户的选择,现在有不少地方都是这种配置,使用和安装都比较合适,但这种柜子必须带有开关与柜门联锁保护的。
回复
14楼
完全可以。
关键看你的设计是什么样。
回复
15楼
一般用作电缆作为进电源当然是下进线,要不电缆在配电柜上方进的话要做个大回环,很丑的哦。
回复
16楼
可以呀。只是图纸里要事先注明。
一般电缆沟用下出线,而桥架则为上出线
回复
17楼
进线柜的话是可以的,断路器都支持
回复
18楼
一般说来,断路器的分断能力是在上端子进线、下端子出线的状态下测得的。在工程中若遇到特殊情况下要求下端子进线、上端子出线,由于开断故障电流时灭弧的原因,必须降容使用,即额定分断能力必须按制造厂商提供的有关降容系数来换算。现在有些厂商制造的断路器,上下端子均可进线及自由安装,分断能力不受影响,但在非万不得已的情况下,宜以上进下出为妥
回复
19楼
个别厂家的个别型号可以反装
回复
20楼
主要看用户订货时的要求,一般采用电缆进线时断路器所接铜排是下进线上出线,方便与出线柜的联结。
回复
21楼
你怨不得厂家,这样做是没有违反国家规定的.只是你要规定好,如果是上进线上出线人家要花多少钱给你做母线(铜排哦,很贵的).你跟厂家定的是什么价钱?
回复