配电问题
hzj198082
hzj198082 Lv.2
2005年03月03日 17:56:51
只看楼主

一个厂家给我们做配电柜!货送来后才发现,断路器所接铜排是下进线上出线!这样配线是否允许!请各位赐教

一个厂家给我们做配电柜!货送来后才发现,断路器所接铜排是下进线上出线!这样配线是否允许!请各位赐教
免费打赏
changshangxjz
2005年03月03日 20:11:17
2楼
应该可以的,
回复
qing_hee
2005年03月03日 20:53:22
3楼
做之前应该明确配电柜是上进下出还是下进上出,哪种形式都有,关健是施工现场适合用哪种形式的配电柜。
回复
qyfy
2005年03月04日 03:26:37
4楼

对,关健是施工现场适合用哪种形式的配电柜。
回复
nlb
2005年03月04日 05:05:28
5楼
下进线上出线的柜子用在电源进线柜上,不能用作配出柜。
回复
hzj198082
2005年03月04日 09:14:16
6楼
有没有相关的规范牙
回复
hzj198082
2005年03月04日 09:14:19
7楼
有没有相关的规范牙
回复
hzj198082
2005年03月04日 09:15:07
8楼
有没有相关的规范牙
回复
allen4612
2005年03月04日 09:42:29
9楼
不可以用这种方式,这样不符合一般的进线要求。对于特殊情况另加考虑。
回复
tigerwu198
2005年03月04日 10:25:14
10楼
做之前应该明确配电柜放在哪,再选择用上进下出还是下进上出。
回复
ccgqc07
2005年03月04日 11:10:43
11楼
同意前面!!!
旁边加个电缆线柜就可以了,另外柜子少许改动就可以了!!!