一个厂家给我们做配电柜!货送来后才发现,断路器所接铜排是下进线上出线!这样配线是否允许!请各位赐教
一个厂家给我们做配电柜!货送来后才发现,断路器所接铜排是下进线上出线!这样配线是否允许!请各位赐教
2楼
应该可以的,
回复
3楼
做之前应该明确配电柜是上进下出还是下进上出,哪种形式都有,关健是施工现场适合用哪种形式的配电柜。
回复
4楼
对,关健是施工现场适合用哪种形式的配电柜。
回复
5楼
下进线上出线的柜子用在电源进线柜上,不能用作配出柜。
回复
6楼
有没有相关的规范牙
回复
7楼
有没有相关的规范牙
回复
8楼
有没有相关的规范牙
回复
9楼
不可以用这种方式,这样不符合一般的进线要求。对于特殊情况另加考虑。
回复
10楼
做之前应该明确配电柜放在哪,再选择用上进下出还是下进上出。
回复
11楼
同意前面!!!
旁边加个电缆线柜就可以了,另外柜子少许改动就可以了!!!
回复