过冷度的问题
yzm88
yzm88 Lv.2
2008年05月05日 10:48:31
来自于制冷技术
只看楼主

过冷度一般都是选择5度,但要是过冷度大了会有哪些影响呢?

过冷度一般都是选择5度,但要是过冷度大了会有哪些影响呢?
免费打赏
feichen19820507
2008年05月05日 16:12:36
2楼
越大越好,问题是你怎样来实现。
回复
yzm88
2008年05月07日 14:54:54
3楼
我的系统由于特殊原因,过冷度可能会超过5度 不知道对系统是好还是不好~!
回复
feichen19820507
2008年05月07日 15:04:41
4楼
一般没啥,一般少于或等于5度主要是因为过冷段流速较低和管内换热系数不足,盲目的追求增加过冷度的话会浪费一些冷凝面积,不太核算.
过冷度本身没啥,经济器不就是一个过冷器么.
回复
breakthe_ice
2008年06月02日 15:06:51
5楼
如何提高过冷度
回复
feichen19820507
2008年06月02日 15:14:02
6楼
用制冷剂或低温流体作为过冷源,追加所需的过冷换热面积。
回复
zwhkaoyan
2008年06月02日 20:52:37
7楼
过冷度当然是越大越好,但是这有个经济性问题,如果不小心使得过冷度大了,这本身没什么坏处。
回复
zgc_1952
2008年07月30日 11:04:45
8楼
讲的不错!很好!要在不增加成本的前提下,过冷度大一些比较好!这样能提高制冷量!:)
回复
z-x-g
2008年08月16日 09:51:02
9楼
支持:victory: :victory:
回复
zhmzcn
2008年08月16日 11:33:16
10楼
过冷度取决于你的系统设计,与制冷剂也有关系.
过冷度的目的是为了取得好的制冷效果.如冰箱系统一般在10-15度左右,而制冰机系统则在5-10度左右.
回复