采暖水压试验的问题
stg1029
stg1029 Lv.2
2008年05月04日 16:50:13
来自于采暖供热
只看楼主

一个99米的住宅楼,分三个区,地热采暖,设计说明那里水压试验应该怎么做最好?到底是应该系统工作压力的1.5倍作为试验压力?还是系统最高点工作压力加0.1MPA?另外,怎么定义系统工作压力?系统最高点工作压力?有参考资料吗?

一个99米的住宅楼,分三个区,地热采暖,设计说明那里水压试验应该怎么做最好?到底是应该系统工作压力的1.5倍作为试验压力?还是系统最高点工作压力加0.1MPA?另外,怎么定义系统工作压力?系统最高点工作压力?
有参考资料吗?
免费打赏
minyan11
2008年05月04日 17:35:17
2楼
三个区都有各自的工作压力,也就有各自的实验压力。
回复
flier_01
2008年05月04日 19:01:21
3楼
试压一般都是在系统底部进行的
用化学管道的采暖系统试验压力为工作压力加0.2MPa
回复
stg1029
2008年05月04日 23:33:55
4楼
一直搞不清工作压力到底是指的哪里的压力,怎么确定,例如我这个工程高区的循环泵扬程32米,补水泵扬程110米,谁能告诉一下这高区系统工作压力怎么确定?
回复
stg1029
2008年05月05日 11:55:57
5楼
采暖系统试验压力可以确定,最高点工作压力不小于0.3MPA,本设计高区试验压力大约为100米+0.4MPA=1.4MPA,但施工规范上要求试验压力1小时后,降至工作压力的1.15倍,保持2小时稳定状态,这个工作压力怎么定?为了保持这个工作压力,需要打压降到多少啊?谁能说一下,就这个例子说一下,十分感谢,这个问题一直没搞清楚,问了很多人,说法也不一样,更糊涂了
回复
ss7083
2008年09月10日 22:13:38
6楼
我最近也老想搞明白这件事,可没有人清楚,采暖的工作压力需画水压图,
工作压力=动压+静压,每一点的工作压力均不同,所以没法确定,
实验压力:
详细看了一下规范,
采暖:实验压力是系统最高点工作压力加0.1MPA,
空调:实验压力是系统工作压力的1.5倍
回复

相关推荐