十八层商住楼消火栓的设置数量和位置?
2003ax
2003ax Lv.2
2005年03月03日 13:44:20
只看楼主

十八层商住楼,下面两层是网点和商场,请问:只在合用前室设一个消火栓是否可以满足要求?另外,若设两个消火栓,在防烟楼梯间再设一个,是否可以?

十八层商住楼,下面两层是网点和商场,请问:只在合用前室设一个消火栓是否可以满足要求?另外,若设两个消火栓,在防烟楼梯间再设一个,是否可以?
免费打赏
wx8001
2005年03月03日 14:00:36
2楼
具体什么样我也不太清楚我觉得设两个 象你说的那样 再设一个 !!!!!!!!!!!!!!1
回复
秦加彬
2005年03月03日 14:19:35
3楼
防烟楼梯间不可以设消火栓,至于可不可以仅设一个消火栓,新《高规》说可以,但新《高规》还未正式批准,编写组认为可以,但应征求当地消防主管部门同意。
回复
applan
2005年03月03日 14:31:35
4楼
不知下面这条能不能帮你
十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
回复
2003ax
2005年03月03日 15:31:13
5楼
只有一个单元,15.74x20.04m,消防电梯前室很小,只能放的下一个消火栓。请问:哪里有规定防烟楼梯间不能放消火栓?
回复
superman3838
2005年03月03日 17:55:05
6楼
最好每层2个,不然就要靠上下层的栓来保证2支枪的要求。但这样不是太好
防烟楼梯间不可以设消火栓是因为发生火灾时要求楼梯间的门是紧闭的,除了与人逃生外他是要求自动关闭的。里面有栓必然拉枪进去就要开门或缝。要知道发生火灾烧死的不是最多,最多的是呛死的。
回复
wujinm
2005年03月04日 09:46:44
7楼
最好每层2个,不然就要靠上下层的栓来保证2支枪的要求。但这样不是太好
防烟楼梯间不可以设消火栓是因为发生火灾时要求楼梯间的门是紧闭的,除了与人逃生外他是要求自动关闭的。里面有栓必然拉枪进去就要开门或缝。要知道发生火灾烧死的不是最多,最多的是呛死的。
回复
wx8001
2005年03月04日 09:54:49
8楼
防烟楼梯间不可以设消火栓是因为发生火灾时要求楼梯间的门是紧闭的,除了与人逃生外他是要求自动关闭的。里面有栓必然拉枪进去就要开门或缝。要知道发生火灾烧死的不是最多,最多的是呛死的。
请问一下上面的话有出处吗???????????
回复

相关推荐

APP内打开