小区供热不好,请各位大侠给诊断一下
kawasakisiciao
2008年05月01日 17:50:28
来自于采暖供热
只看楼主

我管理的小区供暖不好(头一年供暖),4#、6#、8#、10#、12#、、13#、14#楼的最末单元的散热器均不热,特别是12#、、13#楼更不好有的已冻坏。系统调了几次,前边的阀门差不多关死了,效果也不好,请各位大侠帮助给诊断一下。系统见附图。换热站的运行参数为供水30—40度,回水25—20度,压力在0.30—0.4MPa之间(不是变频稳压、手动)

2008年05月01日 21:55:56
2楼
供水温度30——40度?地板采暖?根据温度和温差初步分析热源功率不足。

根据实际经验,设计原因造成如此恶劣状态的可能性不大。感觉一次侧有问题的可能大些。

图呢?
回复
zhangguangxin197
2008年05月02日 09:56:47
3楼
系统调了几次?系统调平衡了吗?即各入口的回水温度一致吗?如果一致了,那看看热源和泵是否合适,从你说得情况我感觉热源不足是主要的。
回复
kawasakisiciao
2008年06月14日 19:23:54
4楼
谢谢两位的回复。两位说的热源不足是有道理的,我也同样怀疑,但没有两位分析的透澈。
回复
sport517
2008年08月04日 17:25:07
5楼
换热站运行参数有问题,不是靠调试可以解决的

需要你的图纸分析
回复
fsb427
2008年08月06日 14:52:30
6楼
检查所有管路的回水温度,关回水温度高的环路
回复
wangyidl
2008年08月06日 17:59:21
7楼
换热站的运行参数为供水30—40度,回水25—20度,压力在0.30—0.4MPa之间是一次的还是二次的 没有图可以详细说 是想解决问题还是想创人气
回复
hsgk
2008年08月10日 19:30:53
8楼
上变频自控系统,……有广告的嫌疑:lol
楼上的纯属抬杠,一次有这么低的温度和压力么?二次都够低的了
第一年供暖,管线施工是不是有问题?检查一下出问题管线的压力和流量
回复

相关推荐

APP内打开