在设计火灾自动报警平面图时是否应该画控制模块?
jum
jum Lv.6
2008年05月01日 10:47:52
来自于防雷减灾
只看楼主

同诸位同行讨论一个最常见又最不容易引起重视的问题,即:火灾自动报警设计中在设计平面图时是否应该画全部控制模块? 控制模块的范围:火灾广播强制切换;消防电源强制切换;正压送风.机械排烟动作;卷帘门动作等等。现在许多施工图在火灾自动报警设计平面图中都没画控制模块,甚至连模块箱都不画,仅在系统图中设计有控制模块。 我觉得这种画法不妥,起码在平面图中不能准确地体现系统图中的设计原理,也给施工带来不便,如:在某层平面中如果设计有6只广播,平时作背景音乐广播,火灾时强制切换,平面图中正确表达方式是:其中一只广播通过控制模块同报警器.探测器相连,然后才是由这只广播同其它5只广播相连,如果平面图中不画控制模块,仅仅只把每只广播联通,显然是不严谨的,余此类推,各位是怎么看这个问题的呢?

同诸位同行讨论一个最常见又最不容易引起重视的问题,即:火灾自动报警设计中在设计平面图时是否应该画全部控制模块?
控制模块的范围:火灾广播强制切换;消防电源强制切换;正压送风.机械排烟动作;卷帘门动作等等。现在许多施工图在火灾自动报警设计平面图中都没画控制模块,甚至连模块箱都不画,仅在系统图中设计有控制模块。
我觉得这种画法不妥,起码在平面图中不能准确地体现系统图中的设计原理,也给施工带来不便,如:在某层平面中如果设计有6只广播,平时作背景音乐广播,火灾时强制切换,平面图中正确表达方式是:其中一只广播通过控制模块同报警器.探测器相连,然后才是由这只广播同其它5只广播相连,如果平面图中不画控制模块,仅仅只把每只广播联通,显然是不严谨的,余此类推,各位是怎么看这个问题的呢?

免费打赏
leeman
2008年05月01日 11:01:53
2楼
火灾自动报警设计中在设计平面图时是否应该画全部控制模块?
不一定
控制模块的范围:火灾广播强制切换;消防电源强制切换;正压送风.机械排烟动作;卷帘门动作等等。现在许多施工图在火灾自动报警设计平面图中都没画控制模块,甚至连模块箱都不画,仅在系统图中设计有控制模块。
大部分都是这样.模块箱一般用不上,模块都安装在被控设备旁边.系统图要表示正确,必要时,在设计说明内描述.
施工单位在施工前有图纸答疑,还要了解设计的设备,应该没什末.

回复
jum
2008年05月01日 14:50:13
3楼
以下是引用leeman在2008-05-01 11:01:53.0发表的内容:
火灾自动报警设计中在设计平面图时是否应该画全部控制模块?
不一定


欢迎诸位同行继续讨论啊,弱电本来就人气不旺呢。
回复
cz020912
2008年05月09日 08:49:52
4楼
在平面图上画模块是有必要的,能直观的的反映它所在的位置,这给将来维护保养带来方便!
回复
sunflower71
2008年05月13日 11:36:59
5楼
不一定,可以在设计说明中写明
回复

相关推荐