是否必须将双电源切换设置在消防风机(送风机、排烟风机)的前端配电箱内?如果在一个防火分区内仅设置一个双电源切换箱,再由该箱各引一路电源出线至各风机控制箱,是否也符合规范要求?因为规范里强调的是最末一级配电箱而非控制箱啊
是否必须将双电源切换设置在消防风机(送风机、排烟风机)的前端配电箱内?如果在一个防火分区内仅设置一个双电源切换箱,再由该箱各引一路电源出线至各风机控制箱,是否也符合规范要求?因为规范里强调的是最末一级配电箱而非控制箱啊
2楼
这种做法,很多人都开始认可了
回复
3楼
我也是把双切换装置设在配电箱的。只是把握不准这配电箱至控制箱的距离问题。
我参考施工时做过的工作两个箱子距离有100米左右
回复
4楼
支持2楼,但不能太远了,3楼的100米就太远了。从切换箱至消防控制箱的电缆敷设应符合消防规范。
回复
5楼
现在是很多人这么做了 不然一个控制箱就配一个双电源切换有点浪费
对了问下 这双电源怎么来 可以讲下大致的走向吗?
比如 两路电源经过中间转化可以吗 ?
或者我不同的分配电盘引来两路 等等
回复
6楼
消防设备的双电源是采用专用回路的,与普通配电回路有明显的区别。
可参考强制性条文那本图籍(图号忘了)有很详细的说明。
回复
7楼
现在基本都是那样设计的,可是两个配电箱的距离要在30-50米之。
回复
8楼
其实引至消防电梯机房的线路也只是引到机房的配电箱,而并非电梯的控制箱
回复
9楼
30-50米的依据是什么?
回复
10楼
其实把双切换装置设置在最末的配电箱就可以了。距离不能太远,一路是正常的,另一路是消防用的。
回复
11楼
《措施》里有最末级配电装置到用电设备不宜超过XX米的规定。请查一下