我家是6楼的一楼,采暖是从六楼到一楼的单管串联但是水压貌似一直有问题,六楼的暖气很热,但是到我家只有30多度的水温(最糟糕时只有25度)找了物业很多回,水温才调到接近40度,他们说他们已经没有办法了我想只能加装暖气,以前是钢制散热器,已经买的很大了,只能再买组新的放在另外的地方买暖气的安装工人说只能给我串联安装,说并联的话怕一组热一组不热,调不好。而我觉得应该在立管上装三通然后并联,串联绝对不可以。
我家是6楼的一楼,采暖是从六楼到一楼的单管串联
但是水压貌似一直有问题,六楼的暖气很热,但是到我家只有30多度的水温(最糟糕时只有25度)
找了物业很多回,水温才调到接近40度,他们说他们已经没有办法了
我想只能加装暖气,以前是钢制散热器,已经买的很大了,只能再买组新的放在另外的地方
买暖气的安装工人说只能给我串联安装,说并联的话怕一组热一组不热,调不好。
而我觉得应该在立管上装三通然后并联,串联绝对不可以。
本来6楼下来的水流速就小,如果再串联加装暖气
第一,那组暖气水温更低,更加没有效果
第二,我们这个6楼到1楼的水路阻力比别的更大,串联安装完水流速更慢,水温会变的更低
请问我这个安装暖气到底串联还是并联?要是串联的话我觉得很有可能还不如不加装
32楼
加装泵恐怕不可行,我家一堆立管呢
加泵恐怕我还不如自供暖呢
我现在想知道怎么能让两组并联的暖气尽可能平衡
回复
33楼
看看立管进水温度是否足够,再看看你家里进水温度,较低的话,你就别费劲了,买个电加热器用了;温度能达到55度以上的话加散热器都无所谓了,平衡靠阀门调了。
回复
34楼
暖气就是40度,水温就是这个样子了
物业的人过来,摸了摸,觉得水温还可以了
唉
回复
35楼
串联并联效果都不会很明显吧,水温太低了,
回复
36楼
把管加粗是否能管用,不热的原因有两个:1、供水温度低。2、流量不够。
回复
37楼
这中老的供暖系统存在的问题很难解决
不是你那一层如何改造的问题,是整个系统的问题.
解决办法有
1,如果你加散热器,并联好,由于系统流量一定,这种办法效果不大.
2,采用高性能散热器,造价太高,可能也不合适.
3,给物业施加压力,对系统进行改造,增加跨越管,增加流量,不知道你那个地区的,政府对采暖都有相关规定,你可以了解一下,不行就告他
4,你可以不用市政采暖,自己加装一套燃气热水采暖,初投资1--2万元,运行费用与市政相差无几
回复
38楼
我是北京地区,我问了北京投诉电话,说水温没有任何标准
回复
39楼
请问你第一条所说的系统流量不大,加散热器也很难解决是怎么道理
我的散热器面积大了2倍,散热量也应该相应大两倍吧?
回复
40楼
这个问题主要是考虑如何把热水尽快引至一楼
回复
41楼
由于主管采用串联的形式,因此建议室内采用并联模式减小阻力。