净化空调系统中房间温度不同怎么做?一个空调系统能不能满足两个房间的温度要求?是否要做两个系统?
净化空调系统中房间温度不同怎么做?一个空调系统能不能满足两个房间的温度要求?是否要做两个系统?
2楼
满足净化的情况下 调节送入房间的送回风量
回复
3楼
按照温度低的设计,末端加局部加热器,应该就可以了
回复
4楼
一般是通过改变个别房间的换气次数来达到设定的温度.
回复
5楼
差别不大的话,通过调节送风量.差别大的话,可以采用末端电加热.如果系统很大,建议采用不同的空调系统.
回复
6楼
洁净室的室内负荷有时候会很小,且洁净室对换气次数是有严格要求的,很多时候,我们希望房间的送风量是稳定的,会使用定风量阀,所以变风量送风值得探讨。
还有你的温度精度要求如何?个人建议
1、验算不同区域使用同一送风温度送风的结果如何。本人刚做完一个工程,CNC(control not classify)级别,一套空调系统包括+/-2和+/-5两种精度要求,定风量,按+/-2控制送风,实际结果+/-5一样能满足要求。
2、如果验算不能满意或感觉有风险,可以使用楼上的建议。使用2次加热或系统分开。
[
本帖最后由 geminixu 于 2008-7-2 10:07 编辑 ]
回复
7楼
如果系统较大,建议分成两套系统做.