两台框架断路器的电气联锁问题
wtowz
wtowz Lv.2
2005年03月02日 13:10:50
来自于断路器
只看楼主

  两台框架断路器的额定电流相同,各装有(瞬时)失压脱扣器.但两台框架断路器非同一厂家. 用途:市电与发电的互为切换. 现机械联锁无法实现,只能用电气联锁.   如果两路同时来电,合上其中一台,另一台"电气合闸"无法合上,但是按下"机械合闸"此台"合闸指示灯"闪亮一下,同时两台处在分闸状态.反之"合闸指示灯"也闪亮一下,但是一台处在合闸状态,另一台还在处在分闸状态."合闸指示灯"闪亮一下,万用表量主回路,未通.

  两台框架断路器的额定电流相同,各装有(瞬时)失压脱扣器.但两台框架断路器非同一厂家.
 用途:市电与发电的互为切换. 现机械联锁无法实现,只能用电气联锁.
 
  如果两路同时来电,合上其中一台,另一台"电气合闸"无法合上,但是按下"机械合闸"此台"合闸指示灯"闪亮一下,同时两台处在分闸状态.反之"合闸指示灯"也闪亮一下,但是一台处在合闸状态,另一台还在处在分闸状态.
"合闸指示灯"闪亮一下,万用表量主回路,未通.
请教:此现象怎么回事?能否通电运行? 急!
免费打赏
wtowz
2005年03月02日 13:23:57
2楼
上篇少一个字应为"但两台框架断路器非同一个厂家"
回复
chinalyj
2005年03月02日 14:18:06
3楼
两台是不能同时合闸,是一用一备的关系,当一台合闸时,其自身的常闭接点给了另一断路器做为闭锁用,所以合不上;当用机械手动合闸时,其自身的常闭接点会给另一台连锁,所以会使另一台分闸;两台都会跳掉
回复
wtowz
2005年03月02日 15:01:29
4楼
补充一下 两台是不能同时合闸。现象:当用机械手动合闸时储能电机马上释能,紧接又储能。
问题是 :1、"合闸指示灯"为什么会闪亮一下?
2、为什么A台(市电)机械手动合闸时却B台(发电)处在合闸状态。A在分,B在合?
3、而B台(发电)机械手动合闸时却A台(市电)立即处在分闸状态。A、B均处在分闸状态
回复
chinalyj
2005年03月02日 15:07:35
5楼
合闸指示等亮一下,是说明其辅助接点通了一下又断开了
因为是一用一备,发电机是市电的备用,当市电没有时启动发电机
而当市电有电时,是不能合发电机的,可能是为了避免发电机向电网反送电
回复
zhangyg606@co163
2005年03月02日 15:34:43
6楼
各位本人兼职做电气设计!如需服务请打电话13588401752 章
回复
winter-070
2005年03月02日 15:39:08
7楼
电气联锁是这样的,只能一用一停,如果硬是机械性的合闸,只能导致故障发生带发电机的企业必须防止对市电的反送电,供电部门是严格控制的.
回复
jnwangyili
2005年03月02日 16:50:37
8楼
不能通电运行,没有机械连锁按规定是不能送电的,你那得供电局是干甚麽用的,咋会给你们高压送电呢? 不理解
回复
jnwangyili
2005年03月02日 16:54:47
9楼
机械联锁无法实现,不可能
把市电柜和发电机柜放一块换成同一厂家开关不行?

西门子的开关在6米以内就可以实现机械连锁

回复
changshangxjz
2005年03月02日 18:20:52
10楼
象你说的这种情况是不能通电的,
为什么A台(市电)机械手动合闸时却B台(发电)处在合闸状态。A在分,B在合?
3、而B台(发电)机械手动合闸时却A台(市电)立即处在分闸状态。A、B均处在分闸状态
这个可能是你的二次原理有问题,找来两家的说明书,好好看
还有机械手动合闸想办法锁起来
回复
鸣沙
2005年03月02日 21:02:02
11楼
电气联锁按钮电动操作回路联锁是成立的,但当一台合闸后,另一台是可手动机械合闸,但由于电气联锁作用,该断路器瞬时接通后断开,其中一台欠压是否为延时式.通常可在每台断路器的手动分闸按键上加装一巴分闸位置锁,只能对该断路器手动分闸锁定方可取钥匙,才能对另一台断路器手动分闸键解锁后断路器方可合闸,且钥匙在合闸时不能取出(二锁一钥匙法).
回复

相关推荐

APP内打开