采暖问题--急
taxun
taxun Lv.5
2005年03月02日 12:03:00
来自于采暖供热
只看楼主

我就想问一下,我一个工程是多台热水器串联,我就想当用水量较少的时候只开一台热水器,用水量多的时候把热水器逐步打开,我不知道这个情况,用什么东西来控制。谢谢!

我就想问一下,我一个工程是多台热水器串联,我就想当用水量较少的时候只开一台热水器,用水量多的时候把热水器逐步打开,我不知道这个情况,用什么东西来控制。谢谢!
dlwyg
2005年03月02日 12:31:20
2楼
应该是并联吧?采暖用的热水器,什么形式的?台数多了也不经济啊.建议可以根据回水温控度来控制开启台数.
回复
gongguanglong
2005年03月02日 15:43:33
3楼
只能是并联!支持版主的意见!
回复
wlq258702
2005年03月03日 08:50:56
4楼
上一套自控装置:热水器并联,出水干管处设感温元件,温度控制在你所要求的温度上限与下限之间,信号分别输送给各热水器热源控制系统,当温度低于设定下限时逐个打开热水器,当温度高于设定上限时逐个关闭热水器,但不知你的热水器是电加热,还是其他方式加热,总体就是这么个思路,仅供参考。
回复
dlwyg
2005年03月03日 09:10:43
5楼
同意!楼上讲的很清楚.
回复
gongguanglong
2005年03月03日 09:17:23
6楼
如果是生活用水或沐浴用水,可以用感应阀!
回复
喋血东京
2005年03月03日 10:26:05
7楼

照这个没错的!
回复
ma024
2005年03月03日 10:48:48
8楼
如果非要用串连,可以多加几个旁通管呀。
回复
taxun
2005年03月03日 16:29:20
9楼
谢谢啊!
回复

相关推荐