室外消火栓与水压及消防车关系
linxianbin
linxianbin Lv.3
2008年04月28日 19:46:35
只看楼主

有个问题我想请教一下各位同行的高手,我在计算一个工业区的消防水池的容量的时候有这样的一个问题,很不解,如果该工业园的市政水压大于或者等于0.1MPa的时候能满足室外消火栓的压力,计算消防水池的时候就不需要考虑室外消火栓的消防用水的容量了。但相反就得考虑,但为何市政水压多大都要设室外消火栓?如果市政水压小于0.1MPa时候,工业园内也设室外消火栓,消防水池也考虑了室外消防用水,这样室外消火栓是不是多余不起作用了呢??

有个问题我想请教一下各位同行的高手,我在计算一个工业区的消防水池的容量的时候有这样的一个问题,很不解,
如果该工业园的市政水压大于或者等于0.1MPa的时候能满足室外消火栓的压力,计算消防水池的时候就不需要考虑室外
消火栓的消防用水的容量了。但相反就得考虑,但为何市政水压多大都要设室外消火栓?如果市政水压小于0.1MPa时候,
工业园内也设室外消火栓,消防水池也考虑了室外消防用水,这样室外消火栓是不是多余不起作用了呢??
请各位同行高手指点指点,在下感激不尽!!!
免费打赏
guojin15
2011年03月17日 11:28:17
12楼
四楼说的正确~
回复
mishuangyan2007
2011年03月17日 15:20:30
13楼
四楼说的很正确,室外消火栓是为了方便消防车节水用水,水压0.1MPA是为了保证能够自流到消防车储水箱