防雷引下线的问题?
tsml
tsml Lv.5
2005年03月01日 22:57:21
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷引下线每三层与圈梁连接,是要求把柱子与圈梁内的所有钢筋都焊接,还是只焊两根?还有,是每根引下线都要设断接卡吗,那建筑物内部总不要做吧,应该怎么做啊?

防雷引下线每三层与圈梁连接,是要求把柱子与圈梁内的所有钢筋都焊接,还是只焊两根?

还有,是每根引下线都要设断接卡吗,那建筑物内部总不要做吧,应该怎么做啊?
家辉
2005年03月02日 10:54:53
2楼
防雷引下线每三层与圈梁连接,只焊两根
不是每根引下线都要设断接卡,要做接地测试的才做断接卡;如果是利用柱内钢筋做引下线的不做断接卡的。那建筑物内部不要做的
回复
kkllfgl
2005年03月02日 12:48:25
3楼
防雷引下线采用两根钢筋的(也有四根的),与圈梁连接也应采用两根钢筋,圈梁内被利用的两根钢筋应形成电气通路。
引下线断接卡是指人工引下线而设置的,如利用柱内钢筋做引下线则应为接地电阻测试点和外接接地体连接点。不需要每个引下线都做。
回复
binghuo
2005年03月02日 13:49:44
4楼



这个圈梁是指的哪啊
断接卡和测试点有什么不同啊
回复
tsml
2005年03月02日 16:08:27
5楼
不明白啊,是所有的人工引下线都要做,还是特定的位置,一般是哪些位置?
柱子又是否都要做测试点,一般是哪些特定的位置?
回复

相关推荐