PT二次线有的是经过刀闸后接入保护屏,有的经过PT端子箱二次保险后接入保护屏,PT二次接线必须经过刀闸吗?如只有一段PT,还需经刀闸吗?
PT二次线有的是经过刀闸后接入保护屏,有的经过PT端子箱二次保险后接入保护屏,PT二次接线必须经过刀闸吗?
如只有一段PT,还需经刀闸吗?
2楼
PT二次线经过刀闸的辅助常开接点的目的是为了在PT退出运行时,实现一次与二次电压的隔离,需要隔离的场合主要是一段PT退出运行时且此时分段开关处于合位,电压并列装置将另一段母线的二次电压并列至PT退出运行的那一段小母线上,为了防止二次电压向PT一次反送电故需要隔离。
PT二次接线必须经过刀闸吗?这不一定,以上的隔离功能除了可以在二次线经过刀闸辅助接点实现,也可以通过在小母线将送至电压并列装置前,加设隔离措施实现。一般为一组继电器,线圈由PT刀闸驱动,PT处于运行状态,线圈得电,接点闭合。PT退出则线圈失电,接点打开,实现隔离。这个原理和PT二次线串刀闸的辅助接点一致。
所以,PT二次线经不经过刀闸的辅助接点要看实际情况。
回复
3楼
楼上说的很对,PT二次接线过刀闸实际就为了防止两段PT并列时,发生反送电.如果只有一段PT的话,不装也没事,只要保证不会发生反送电.
回复
4楼
谢谢了,我感觉也是。如果只有一段PT的话,当PT退出运行时,不会发生二次反送电的问题,所以不经刀闸也没关系
回复
5楼
按照规定必须经过隔离,实验和并列时防止反方向充电升压到母线
回复
6楼
手车PT柜PT二次回路可不加位置接点;隔离开关+PT固定柜安装的PT二次回路一定要加隔离开关辅助接点.
回复
7楼
学习了,增长了知识。谢谢。
回复
8楼
回复
9楼
两段PT,接PT辅助触点通过启动重动继电器进行联络,防止反送电。
回复
10楼
必须的,不管几段PT,二次保险是为了防止PT击穿对二次回路设备造成大损坏。
回复
11楼
dep500n 发表于 2008-4-28 21:11 PT二次线经过刀闸的辅助常开接点的目的是为了在PT退出运行时,实现一次与二次电压的隔离,需要隔离的场合主要 …PT二次线经过刀闸的辅助常开接点, 刀闸的型号是什么?厂家?