大桥加固现场放影!
icymerry
icymerry Lv.12
2008年04月27日 20:56:02
只看楼主

对一桥梁加固进行全过程现场介绍和放影!项目名称:某大桥的加固维修工程工程概况:此大桥加固区域为第二联—现浇钢筋砼连续梁,病害主要特征为梁体跨中附近出现大量裂缝,裂缝间距为20~40cm,裂缝宽度:梁体腹部为0.12~0.38mm;梁底裂缝宽度为0.06~0.24mm。在墩顶负弯矩区域桥面出现网壮细微裂缝。检测单位判定:基本无用,浪费费用;设计单位验算结果:按照85旧规范,第二联上构的强度、刚度及裂缝宽度均满足要求。按照新2004规范,第二联上构部分控制断面的强度及允许裂缝宽度不满足要求。

对一桥梁加固进行全过程现场介绍和放影!
项目名称:某大桥的加固维修工程
工程概况:此大桥加固区域为第二联—现浇钢筋砼连续梁,病害主要特征为梁体跨中附近出现大量裂缝,裂缝间距为20~40cm,裂缝宽度:梁体腹部为0.12~0.38mm;梁底裂缝宽度为0.06~0.24mm。在墩顶负弯矩区域桥面出现网壮细微裂缝。
检测单位判定:基本无用,浪费费用;
设计单位验算结果:按照85旧规范,第二联上构的强度、刚度及裂缝宽度均满足要求。按照新2004规范,第二联上构部分控制断面的强度及允许裂缝宽度不满足要求。
设计单位的加固设计:1、裂缝修补(ω>0.15mm,采用裂缝注胶);2、裂缝修补(ω≤0.15mm,采用表面封闭);3、梁底粘贴钢板;4、涂装饰漆;5、墩顶桥面铺装加固。



1209301529193.JPG

免费打赏
icymerry
2008年04月27日 22:34:42
22楼
由于是满堂支架,所以安全需要强调!
回复
icymerry
2008年04月27日 22:36:21
23楼
化学螺栓现场拉拔试验图
回复
icymerry
2008年04月27日 22:37:06
24楼
桥面钢筋植入现场拉拔试验图
回复
icymerry
2008年04月27日 22:42:25
25楼
增补钢板粘贴灌注结构胶图-1
回复
icymerry
2008年04月27日 22:42:54
26楼
增补钢板粘贴灌注结构胶图-2
回复
icymerry
2008年04月27日 22:43:25
27楼
增补钢板粘贴灌注结构胶图-3
回复
icymerry
2008年04月27日 22:43:50
28楼
增补钢板粘贴灌注结构胶图-4
回复
wgane
2008年06月27日 09:09:02
29楼
拍得很有代表性,对没从事过桥梁加固的施工人员很有帮助,支持楼主!赞一个!
回复
fonghee
2008年07月07日 18:41:13
30楼
为什么质量这么差?是施工胡来?是监理不尽责?
回复
icymerry
2008年07月14日 16:15:30
31楼

图片中反应都是施工过程,很少反应出施工完毕后验收的图。
请问:这位兄台何以见得施工质量的好坏??
如果对此质量存在一定的疑惑,可以随时联系现场指导、赐教、参观。