如何提高力率?
luoqiang313
2008年04月27日 18:48:03
只看楼主

我厂生产和生活用电共一个315KVA变压器,现生产少,基本是生活用电,三相用电也不平衡,生产配套的补偿电容,在停产后是不可能用的。所以变压器利用率低,力率也很低,下是上月供电的抄表数据:有功电量:5036度(含有功变损:1276度)无功电量:7239度(含无功变损:5919度) 力率:0.57调整率:0.21电费6285元,单是调整电费就去了1064元。

我厂生产和生活用电共一个315KVA变压器,现生产少,基本是生活用电,三相用电也不平衡,生产配套的补偿电容,在停产后是不可能用的。



所以变压器利用率低,力率也很低,下是上月供电的抄表数据:



有功电量:5036度(含有功变损:1276度)



无功电量:7239度(含无功变损:5919度)



力率:0.57



调整率:0.21



电费6285元,单是调整电费就去了1064元。



请教经验朋友,提供解结方案。
免费打赏
lilin1017@co163
2008年04月28日 11:40:55
2楼
做好生活用电的无功补偿
更换小容量变压器
回复
wxdchgs
2008年04月28日 13:52:52
3楼
你处是以0.85为标准收你的力调费。如按0.9的标准,你就要交31%了。
从你处实际用电情况来看,负荷的功率因数并不算低:
消耗有功:5036-1276=3760.消耗有功:7239-5919=1320.tg=1320/3760=0.35106
负荷的功率因数:Cosφ=0.94354495。但是供电方是按(加上变损后)总的功率因数考核的。
主要是你处负荷率太低了。3760/0.94354495≈3985.
负荷率=3985/226800=0.0175
不到百分之二呀!这无论如何也补不上去的。只有换一台小变压器方可解决此问题。
回复