求助:三台压缩机(有时开一台)共用一台立蒸怎么办?
wwhhll555
wwhhll555 Lv.2
2008年04月26日 23:35:02
来自于制冷技术
只看楼主

三台压缩机(有是全开,有时开一台)共用一台立蒸怎么办、这是用在化工上的工艺冷却用的,不像冷库的有温度拉下来的时候,这个是一直需要那么大的冷量,肯定得按最大冷量选,但是有时候不需要那么大冷量 只开一台时怎么办,是不是一直存在吸气过热 吸气压力过大 排气温度过高的问题??另外 冷库中配大蒸发器时 温度拉下之前压缩机容易过载是不是因为吸气温度高 吸气压力大 导致压缩机负荷太大 电流增大 才导致过载?

三台压缩机(有是全开,有时开一台)共用一台立蒸怎么办、这是用在化工上的工艺冷却用的,不像冷库的有温度拉下来的时候,这个是一直需要那么大的冷量,肯定得按最大冷量选,但是有时候不需要那么大冷量 只开一台时怎么办,
是不是一直存在吸气过热 吸气压力过大 排气温度过高的问题??
另外 冷库中配大蒸发器时 温度拉下之前压缩机容易过载是不是因为吸气温度高 吸气压力大 导致压缩机负荷太大 电流增大 才导致过载?
免费打赏
wwhhll555
2008年04月28日 16:48:22
2楼
貌似没银鸟啊..
回复
cjy982916@co163
2008年04月28日 22:50:49
3楼
你可以用变频的压机就可以达到你要的效果,或者用三台独立的系统也可以呀


回复
shandian2298
2008年04月29日 16:42:21
4楼
只用一台压缩机时,说明负荷小,蒸发温度应该不高。如果更个系统只有一个膨胀阀,可以改成三个,在膨胀阀前面装电磁阀,每个电磁阀对应一个压缩机,这样不管开一个压机还是开三台,供液都是匹配的。
仅供参考
回复
zfc08
2008年05月03日 00:18:52
5楼
支持一下楼上的
回复
wwhhll555
2008年05月15日 18:15:22
6楼


开一台时是冷量小 但是蒸发温度是不变的 因为他只是用的地方少 但是还是需要同样温度的盐水
至于一阀对一机器的话 他是不是就自动增大供液量 没别的危害吗?
回复
lzc530
2008年05月16日 11:17:43
7楼
.以下是引用cjy982916@co163在2008-04-28 22:50:49.0发表的内容:
你可以参照一下空调的配置方式..进行多机并联..问题主要的是要有足够大的储液桶.以达到负荷而停或加载增加开机的台数..
回复
shandian2298
2008年05月16日 12:33:37
8楼

一个膨胀阀对应一台压缩机时,其三个膨胀阀的流量总合是三台压机工作时的供液量,每个膨胀阀只有总量的1/3。
回复
qq292015823
2012年09月25日 09:50:27
9楼
在压缩机吸气出增加一个电子膨胀阀,调整排气温度100摄氏度自动喷射冷却压缩机,花不了几个钱
回复
gzlishuo
2012年09月25日 17:09:35
10楼
好好检查一下膨胀阀吧!是不是烧坏了! www.gzlishuo.com.cn